Imam TP voda-voda,ovo je osma zima. Bunar iskopan u dvoristu kuce,Vojvodina-mnogo podzemne vode.Temperatura bunarske vode je kod mene 14,5 stepeni tokom cele godine.Pumpa je csfxrs-20 iliti suva on-off kinestura, nazivne snage 20kw.
Sa njom grejem 330m2 dobro izolovane kuce.Od prozora preko spoljne i unutrasnje izolacije sve sam uradio kako bi toplotni gubici bili minimalni.
Svuda je podno grejanje,keramicke plocice i sve je lepljeno flex lepkom.Na prosecnih zimskih nula stepeni po prostorijama ne pada temperatura ispod 22 stepena. Temperatura polazne vode iz pumpe je 35 stepeni pa i plocice posle visesatnog rada grejanja su jedva mlake,tek da nisu hladne kad bos hodas,tako da mario80 sto lupa o stetnosti podnog grejanja zaista samo lupa gluposti.Decembarski racun sam dobio
nesto preko 14000 din, stim da je na tom brojilu jos dva jednosobna stana a u svakom frizider,sporet,jedan bojler od 80 litara,televizori,racunari,osvetljenje i sve sta vec postoji od potrosaca u normalnom stanu. Struja je poskupela prosle godine nekoliko puta tako da sam zadovoljan.
Pumpa se sama ukljucuje kad padne temperatura ispod 22 stepena tokom dana a ispod 23,5 tokom noci dok je jeftinija tarifa. Na ovim temperaturama se preko dana ni ne ukljucuje ali nocu napunim patose temperaturom i ceo dan se ukucani setaju u majicama kratkih rukava.
Sam sam radio kompletnu instalaciju u podu izuzev cetiri razvodna ormana i samog razvoda posle toplotne pumpe i sve radi savrseno.
Zenini su takodje u novu kucu bez ikakve izolacije spolja (ceka se neki kes) kupili istu pumpu kao i ja sto imam i tamo je situacija sledeca.
Greje se 240m2 isto podno grejanje stim da je u spavacim sobama umesto keramike neki jeftinaski laminat,Ukupno 6 prostorija koje zauzimaju 40% povrsine cele kuce. U tim prostorijama je 3 stepena u proseku hladnije nego u prostorijama gde su keramicke plocice. Laminat nije dobar za podno grejanje kao ni parketi ni bilo kakve obloge preko kosuljice. Takodje tepisi i kojekakve staze nisu dobre za podno grejanje posto se ponasaju kao izolatori.
Njihovu pumpu sam morao da stavim na 43 stepena polazne vode posto nema nikakve izolacije i naravno da su patosi topliji nego kod mene u kuci.
Potrosnja njihove pumpe je za decembar bila malo vise od 18000 ali opet nije samo ona na brojilu vec i ceo sprat sa svim pripadajucim potrosacima struje (pola kuce)
Izolacija je najvaznija i dobri prozori i vrata kao preduslov za niskotemperaturno grejanje.
Doticna Toplotna pumpa bi trebalo da greje do max 55 stepeni vodu ali to nikada nisam probao pa shodno tome moze cak i malo predimenzionisane radijatore da tera.No tada se gubi dosta na ustedi koju nosi niska temperatura polazne vode u sistem.
Pumpa u tazbini greje kucu cetvrtu zimu.Sve radi savrseno izuzev sto one bunarske pedrolo pumpe zuje uzasno i kod njih je riknula posle druge zime zato sto je saht bio poplavljen pa se udavila u vodi.
NESTO O CENAMA
Moja je placena 3200e 2015. godine a njihova 3400e 2020. iako su identicne,rezlika je samo u termostatu koji dolazi uz samu pumpu.Radni termostat je isti
- bezicni COMPUTHERM_Q7_RF termostat.pdf
kopanje bunara je bilo 250 naspram 300e i dubine oba su bile malo manje od 20 metara.
Sam razvod kod toplotne pumpe sa cirkulacionim pumpama je kostao oko 900e.Ostatak je sama instalacija podnog grejanja i pripadajuci ormani,kosuljice,izolacije ispod kosuljice i keramika/laminat.Za to ne mogu dati cifru ali nije bas malo bilo.
Kod izolacije patosa sam koristio tvrdi stiropor 5cm tesno slozen,sulc zica za koju smo cevi vezivali i naravno kosuljica koja je na najtanjem mestu 7 cm.Ima delova prostorija i gde je 10cm ali to zavisi koliko je ploca ravna.
Velika je investicija ali se isplati.