da protresem temu posle 6 meseci ))) za kolege početnike - dobili ste tačne odgovore ali ne skroz potpune. pričam samo o elektro instalacijama. tačno je to da se MRO-i u bg distribuciji dele po spratovima, npr u elektrovojvodini to ne daju (nema šanse). u EV sva brojila stavljaju na jedno mesto (pošto se priča o stambenim zgradama npr hodnik ili pasaž), ormar zovu GRO ili OMM (zavisi koliko brojila treba da sadrži). orman je uvek "iz komada" osim kad ima više od 50 brojila onda se cepa na 2 ili više. tipovi ormara koje se koriste su sa 9 (3x3), 6(3x2) i 3(3x1) brojila i njihovom kombinacijom se dolazi do željenog broja (npr treba ti 30 brojila to je 3 ormara od po 9 brojila i npr jedan od 6 da bi ostalo malo rezerve). rezerva je pre bila oko 30% ali su je smanjili na nekoliko brojila, onako odokativno )))
radili smo malo i po RS i MNE i uglavnom nema puno razlike u odnosu na srbiju. to je jako slično, razlikuju se imena razvodnih ormara i tako to, uglavnom mogu da prođu projekti "odavde"
što se tiče panik rasvete ona se ne stavlja na agregat (u suštini zavisi na koju panik rasvetu se misli). panik svetiljka ima svoju bateriju i fluo 2x8W koje bi trebale da se uključe nestankom napona, ako se vezane na agregat kad će se onda upaliti )) viđao sam po projektima (mi tako ne radimo odmah da kažem) da su vezivali obične plafonjere (svaku treću npr) na agregat i to koristili kao panik rasvetu. ne znam da li su projekti prolazili tako.
što se tiče protivpožaraca koji su počeli da zatežu od pre koju godinu. nije obavezna automatska dojava požara u stambenim objektima osim ako to oni izričito ne traže. za porodične kuće čak ne traže ni gromobran po krovu. sve zavisi koliki je objekat i koliko ljudi "prođe" kroz objekat.
kolege početnici (svi smo mi nekad bili početnici) ne možete pogrešiti, svakako ne možete potpisati projekat bez licence a za 3 godine ćete naučiti bez problema. odgovornost je na projektantu koji potpisuje projekat a on će svakako prekontrolisati vaš rad, tako da nema nerviranja )))
Ja uporno pitam na osnovu kog propisa se postavljaju MRO ormari po spratovima (po kom propisu se u Bg to može, a u Eletrovojvodini nema šanse,sam si rekao)?U poslednjih nekoliko godina smo radili rasvjetu sa npr.svjetiljkom fluo 4x18W od kojih se jedna cijev 18W koristi i kao panik rasvjeta.Naravno za ovakvu svjetiljku treba posebno ožičenje i aku baterija sa elektronikom za opisanu funkciju.Panik rasvjetu ne bi trebalo priključivati na agregat, šta ako je agregat sa ručnim startom, dok nađu električara (koji obično nije tu kad treba), dok on dođe pa ustanovi da nema nafte,itd,itd,..., oduži se beznaponsko stanje.Prava panik rasvjeta je sa aku baterijom.