DA. Manguparija to često radi.
Ili. češće vežu zemlju za centralno grijanje,
i to je čak OK jer svako centralno grijanje
ima dobru vezu sa zemljom.
Inače za kuću sam postavio 10m debele šipke i ukopao je preko 0.5m dubine.
Treba malo poznati stvari.
Sve mora biti uzemljeno na žuto-zelenu žicu , svi metalni djelovi (radiatori, plafonjere, vodovodne instalacije ito na izlazu zadnji član do slavine, itd).
Najbolje je ako se vode svuda odvojeno sve 3 žice (faza, nula, žemlja) preko FIT-a.
Može se izvesti malo jednostavniji i manje siguran način sa tz.NULTOVANJE- tako da se nula i zemlja spoje skupa u ormariću ili dozi.
To je isto o.k. i po propisima ali nije dobro kao Fit.
Jednostavna proba za uzemljenje za laike:
Spoj sijalicu sa jednom žicom na fazu i drugu žicu na neki metalni dio u stanu (slavinu, radiator, šporet.....)
Znači sijalica u fasungi a dalje iz nje dvije žice...
1. Ako sijalica
ne radi i ništa ne pukne -
uzemljenja nema i to ne valja.
2. Ako
sijalica radi - onda je uzemljenje izvedeno nultovanjem i
sve je o.k.
3. Ako
pukne kuršlus- onda ima uzemljenje preko FIT- zaštite in to je
najbolje i o.k.
To što sam napisao se tiče uzemljenja unutar stana ili kuće.
Drugo je uzemljenje same kuće vani.
To se izvodi od glavne elektro-ormarića đe su brojila i osigurači pa u zemlju.
Tamo je potrebno izmjeriti Ome i ta vrednost mora biti pod 0,5 Oma.
Obićno se od tu do zemlje vodi pocinkana traka 40*5mm u zemlju i razvuče oko kuće po dvorištu jedno 20-30m u što vlažniju i ne pjeskovitu i suvu zemlju.
Tamo ti možeš zabijati u zemlju šipke ko kolac od Fi 1m pa ti ništa ne pomaže ako je suvi teren i pijesak.
Znači, obavezno treba izvesti mjerenje uzemljenja (impedence) ito za vrijeme sušnog perioda da nije bilo kiše bar 14 dana.
Ako mjerenje kaže da je uzemljenje slabo (previše Oma), onda se na kraju te trake može zabiti čelični kolac u zemlju i spojiti ga sa trakom čvrstim vijačenim spojem a nikako varenjem ili lepljenjem.