Пошто сам својевремено имао алфа плам за етажно, не овај модел али је принцип исти, пробаћу да ти дам неке савете.
Основно што треба да знаш је да ове пећи немају пратећу инфраструктуру за етажно грејање па мораш да рачунаш на мали поремећај естетике јер ће се пумпа, експанзиони суд и друге ствари видети.
Друго, овакве пећи немају велику запремину котла за грејање воде, што значи у пракси да ћеш морати редовно да ложиш и да покушаш да се уштимујеш за равномерно ложење како би имао константну температуру без великих скокова.
Препоручујем ти да, за ноћни период, обезбедиш неку мању количину угља, што већи комади то боље. Угаљ ће ноћу да држи температуру да се не би будио у ледари.
Такође, препорука је да добро израчунаш колико ова пећ одаје топлоте у просторији где се налази а колико шаље у систем и да према томе испланираш додатне раадијаторе. Уколико ти је приземље повезано, без пуно преграда, могуће је да би ова пећ била довољна без додатних радијатора, осим ако ти је купатило у приземљу.
Искрено, мислим да ти је 20КВ превише за 60 м2, али добро, ако имаш могућности, не шкоди. Можда са овом снагом можеш да убациш и измењивач топлоте у бојлер па да смањиш рачун за струју а да увек имаш топлу воду.
На крају, све је до изолације објекта, што боља изолација, то мањи трошкови.