Pritisak u instalaciji centralnog grejanja

  • Začetnik teme Ljuba bgd
  • Datum pokretanja
L

Ljuba bgd

Gost
Kako se,generalno,odredjuje pritisak vode(izražen u Bar-ima)u sekundarnoj instalaciji centralnog grejanja?Recimo,zgrada sa tri ulaza,dužine oko 50m,širine oko 10m,visine oko 24m (podrum+parter+6 spratova)i putem daljinskog grejanja zagreva se 50 stanova.Podstanica je smeštena u srednjem ulazu,naravno u podrumu.Primarni (dovodni)deo do zgrade,elektrane "drukaju"na pritisak od 13-15 Bara.Na osnovu ovih grubih podataka,koliki bi optimalan pritisak trebalo naštelovati u podstanici za sekundarni deo instalacije,dakle onaj deo koji vrelu vodu od izmenjivača toplote vodi do stanova i nazad do izmenjivača?Pozdrav.
 
U toku grejanja,pritisak u delu sekund.instalacije koji dovodi vrelu vodu do stanova,prema opisu koji si dao,treba da iznosi 3 Bara,a odvodni,koji vraca ohladjenu vodu do izmenjivaca,3,5 bara.Ovako stelovanje,pri temperaturi u primarnoj instalaciji od 72*C,obezbedice u svim stanovima temperaturu od 21-22*C.Podrazumeva se da pumpa radi drugom,odn.trecom brzinom.
 