Problem sa pretvaracem za pumpu centralnog grijanja MK 200

zarec44

Obećava
Poruka
97
Imam ovaj pretvarac nesto vise od tri godine.
Koristim ga za pumpu centralno grijanja snage 60 wati sa akumulatorom od 75 Ah
I van sezone sam ovremeno ukljucivao pumpu da radi preko pretvaraca-akumulator
Danas sam isto uradio ali primjietio da je izlazni napon samo oko 120 volti
Ovaj pretvarac na izlazu ima dva redno vezana kondezatora od 1,2mF i sumnjao sam da je problem u kondezatorima.
Po preporuci sa jednog foruma odstranio sam oba kondezatora a jedan vezao na izlaznu uticnicu.
Akumulator je prethodno bio dopunjen posebnim punjacem/
Kada sam ,ovako <preradjen< pretvarac povezao izlazni napon je porastao na 205 voti ali je poslije sat vremena pri optercenju od 100 wati izlazni naapon paio na 115volti a napon na akumulatoru na 11 volti.
Po svemu sudeci potrosac sada vuce mnogo vecu struju!
Prethodno sam unjesto pretvraca na isti akumulator povezao UPS APC 600.
Radio je oko 40 minuta ali je napon bio konstatan oko 205 volti/
Sada sam u dilemi -sa oba kondezatora pretvarac je radio duze sa bitno smanjenim napononom.
Moguce da je i ranije izlazni napon bio isti ali je pumpa od 60wati radila, ponekad par sati neprekidno.
Napone koje pominjem mjereni su kvalitetnim digitalnim multimerom.
Prema uputstvu izlazni napon ovog pretvaraca trebao bi biti 220 volti +/-15%
 

webmen

Ističe se
Banovan
Poruka
2.595
Nisam dobro razumeo, da li su kondezatori u rednoj vezi izlaznog transformatora ili paralelnoj , odnosno da li sluze kao kao filteri ,
ili da stvore neki izlazni napon koji prilici sinusoidi da ne bi crkla pumpa .
Stariji upsovi su imali izlazni napon trapeza (cetvrtke ) te neke pumpe nisu mogle da startuju ili su se grejale .
Zameni kondezatore novim pa probaj kako to radi.
 

zarec44

Obećava
Poruka
97
Konezatori su bili redno vezani i po svemu sudeci su filteri.
Prema karakteristikama proizvodjaca izlazni napon je 220volti +/-15%
Pretvarac se ,prema proizvodjacu iskljucuje kada napon na akumulatoru padne na 10.6volti
Sada imam jos jedan novi problem
Pretvarac radi ciklicno,prakticno pulsira-ukljuci se par sekundi,iskljuci pa opet ukljuci
Tek sad ne znam sta nije dobro-pretvarac ili akumulator
Ponovo napominjem da je pretvarac radio satima opterecen sijalicom od 100wati sa vec opisanim drasticno smanjenim naponom
 

difrent from others...

Veoma poznat
Banovan
Poruka
10.886
Imam ovaj pretvarac nesto vise od tri godine.
Koristim ga za pumpu centralno grijanja snage 60 wati sa akumulatorom od 75 Ah
I van sezone sam ovremeno ukljucivao pumpu da radi preko pretvaraca-akumulator
Danas sam isto uradio ali primjietio da je izlazni napon samo oko 120 volti
Ovaj pretvarac na izlazu ima dva redno vezana kondezatora od 1,2mF i sumnjao sam da je problem u kondezatorima.
Po preporuci sa jednog foruma odstranio sam oba kondezatora a jedan vezao na izlaznu uticnicu.
Akumulator je prethodno bio dopunjen posebnim punjacem/
Kada sam ,ovako <preradjen< pretvarac povezao izlazni napon je porastao na 205 voti ali je poslije sat vremena pri optercenju od 100 wati izlazni naapon paio na 115volti a napon na akumulatoru na 11 volti.
Po svemu sudeci potrosac sada vuce mnogo vecu struju!
Prethodno sam unjesto pretvraca na isti akumulator povezao UPS APC 600.
Radio je oko 40 minuta ali je napon bio konstatan oko 205 volti/
Sada sam u dilemi -sa oba kondezatora pretvarac je radio duze sa bitno smanjenim napononom.
Moguce da je i ranije izlazni napon bio isti ali je pumpa od 60wati radila, ponekad par sati neprekidno.
Napone koje pominjem mjereni su kvalitetnim digitalnim multimerom.
Prema uputstvu izlazni napon ovog pretvaraca trebao bi biti 220 volti +/-15%

brateuu, tornjaj se ondak na onaj forum gde si svoju pamet pokupio. ovdi nam ne trebas :cool:
 