BOCA dubinske pumpe za hidrosistem
Prikazujem rezultate 1 do 6 od 6

Tema: BOCA dubinske pumpe za hidrosistem

  1. #1
    Zainteresovan član jovans (avatar)
    Učlanjen
    19.08.2005.
    Pol
    muški
    Lokacija
    Vrsac
    Poruke
    439
    Reputaciona moć
    50

    Podrazumevano BOCA dubinske pumpe za hidrosistem

    Može li mi neko pomoći, ko se razume u ove stvari. U firmi sam od skoro zaduzen za dubinske pumpe koje crpe vodu iz bunara i za vodovodni sistem. Dubinska pumpa nagura pritisak u boci i tada automat iskljucuje rad pumpe. Dobio sam ovaj crtez ali mi nešto nije jasno. Evo link: http://img508.imageshack.us/img508/1765/boca4qi.jpg Piše da je voda 2/3 a vazduh 1/3 pri radnom pritisku od 1.2 ne znam čega, ne znam šta tu piše. Mozete li vi da rastumacite. Kao da piše „rat”, nije mi jasno jer bi trebalo da bise „bar” ? I zbog čega ujedno piše i „vazduh 3 at”, to bi trebalo da je tri atmosfere. Ili je ono ili je ovo ?
    Da li je „bar” = „at” ?
    Kojim postupkom da dobijem to što se trazi ? Po meni bi trebalo da se prvo zatvori izlaz iz boce da se ne bi gubio pritisak pri stelovanju ovih stavki.



  2. #2
    Ističe se
    Učlanjen
    01.07.2004.
    Pol
    muški
    Lokacija
    Nis
    Poruke
    2.774
    Reputaciona moć
    78

    Podrazumevano Re: BOCA dubinske pumpe za hidrosistem

    Meni lici na pise: Radni pritisak od 1,2 do 4 Atmosfere

    Valjda je 3 at optimalno.
    Čiste ruke
    Hladna glava
    I vatreno srce

  3. #3
    Poznat intra (avatar)
    Učlanjen
    22.12.2004.
    Pol
    muški
    Lokacija
    Banja Luka
    Poruke
    7.123
    Reputaciona moć
    119

    Podrazumevano Re: BOCA dubinske pumpe za hidrosistem

    Jedna atmosfera je približno jednaka jednom baru, tako da za grubo računanje može da prođe. Kako je voda nestišljiva pritisak vazduha će određivati pritisak u boci, ne znam šta ti nije jasno odn. šta trebaš da postigneš.

  4. #4
    Početnik
    Učlanjen
    08.10.2005.
    Pol
    muški
    Poruke
    1
    Reputaciona moć
    0

    Podrazumevano Re: BOCA dubinske pumpe za hidrosistem

    Ovo je klasicni sistem crpanja vode iz bunara sa rezervoarom koji je ispod nivoa koristenja vode.
    Na rezervoaru treba da imas dovod i odvod kao i sklopku za prekid napajanja pumpe strujom.
    Dovodna cijev od pumpe kopca se na vrh rezervoara a odvodna za potrosnju na dno.
    Na vrhu rezervoara mora biti i sklopka.
    Na sklopki mozes regulisati na kojem pritisku ce se iskljucivati pumpa za vodu.
    Pri pokretanju sistema rezervoara mora biti prazan da bi se ostvario odnos 2/3 vode i 1/3 zraka.
    Kabal od struje za napajanje pumpe ide preko sklopke.
    Znaci kada se ostvari odredjeni pritisak sklopka iskopca pumpu ali i dalje ostvarujemo protok vode iz rezervoara na osnovu pritiska u rezervoaru.
    Kada pritisak opadne pumpa se pomovo ukopca tako da imamo kontinualan dotok a pumpa samo povremeneo radi.

  5. #5
    Poznat intra (avatar)
    Učlanjen
    22.12.2004.
    Pol
    muški
    Lokacija
    Banja Luka
    Poruke
    7.123
    Reputaciona moć
    119

    Podrazumevano Re: BOCA dubinske pumpe za hidrosistem

    Citat Original postavio Pjer_Nis
    Meni lici na pise: Radni pritisak od 1,2 do 4 Atmosfere

    Valjda je 3 at optimalno.
    Vjerovatno su to vrijednosti koje treba podesiti na sklopci znači gasi pumpu kad nabije 4at, a pali kad opadne na 1,2at

  6. #6
    Početnik
    Učlanjen
    01.03.2006.
    Lokacija
    Beograd
    Poruke
    16
    Reputaciona moć
    0

    Podrazumevano Re: BOCA dubinske pumpe za hidrosistem

    1 bar = 100.000 Pa [ili N/m2]
    Imaš tehničku atmosferu, koja se prosto zove atmosfera [at] 1at = 1 kp/cm2
    Tehnička atmosfera odgovara visini živinog stuba od 750 mm.
    Pritisak koji odgovara visini od 760 mm živinog stuba, pri 0 stepeni C i na nivou mora, nazivamo normalni atmosferski pritisak ili fizička atmosfera i obeležavamo [atm].
    1 bar = 750 mm živinog stuba, pa tako možeš da izvedeš kolike su razlike između njih.
    NPR: 1atm/1bar = 760/750 = 1.013333333333333333.

    Definitivno je raspon pritiska od 1,2 do 4 at.

    Pozdrav.
    Poslednji put ažurirao/la G10 : 01.04.2006. u 09:25

Slične teme

  1. Boca DSL 214 OTA
    Autor husohuso u forumu Satelitska televizija
    Odgovora: 0
    Poslednja poruka: 11.03.2009., 17:07
  2. NIS-ove rafinerije i pumpe
    Autor Srborus u forumu Politika
    Odgovora: 0
    Poslednja poruka: 28.01.2009., 19:00
  3. Gas pumpe i prevare
    Autor gost 52276 u forumu Srbija
    Odgovora: 36
    Poslednja poruka: 02.10.2008., 16:51
  4. Pumpe sa plinom u Beogradu
    Autor dlekic u forumu Beograd
    Odgovora: 5
    Poslednja poruka: 01.07.2008., 00:12

Pravila za slanje poruka

  • Ne možete kreirati novu temu
  • Ne možete poslati odgovor
  • Ne možete dodati priloge
  • Ne možete prepraviti svoju poruku
  •